乙醇濃度檢測儀爆炸下限設置范圍是多少
發布時間:2021-04-25
作者:深國安電子
分享到:
乙醇濃度檢測儀爆炸下限設置范圍是多少?
通常乙醇濃度檢測儀防爆的量程為:0-100%LEL,%LEL為爆炸下限,針對乙醇的爆炸下限為3.3%vol
%LEL:為爆炸下限的單位,當現場的可燃氣體濃度達到100%LEL,在遇到現場有足夠的乙醇和明火的情況下,會(huì )發生燃燒爆炸,因此乙醇濃度檢測儀在出廠的時候需按照國標要求將低報設置為20%LEL,高報設置為50%LEL;
%vol:為體積單位,即氣體所占的體積比濃度;
因此乙醇濃度檢測儀爆炸下限設置范圍為3.3%vol = 100%LEL
1.高報50%LEL = 對應乙醇的體積濃度為1.65%vol;
2.低報20%LEL = 對應乙醇的體積濃度為0.66%vol;
上一篇:天然氣報警器多久時間校準一次
下一篇:硫化氫氣體報警器安裝規范