          氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

          發布時間:2022-12-20 作者:深國安電子 分享到:

          氣體檢測儀信號輸出主要區分4-20mA信號、RS485信號、開關量信號(繼電器輸出)等連接方式,那它們之間有什么區別嗎?安裝上用哪種連接方式好呢?以下深國安給小伙伴詳細解說。

          氣體檢測儀信號輸出方式區分說明:

          1.4-20mA信號

          4-20mA信號這是模擬信號,有兩線制和三線制(2根電源線,1根信號線)之分

          工作原理:將采集到的氣體濃度信號轉化為對應量程的4-20mA電流輸送給PLC/DCS等模擬量采集控制系統。

          2.RS485信號

          RS485信號:這是數字信號,四線制(V+、V-、485+、485-)

          工作原理:將采集到的氣體濃度數據傳送到控制系統,可以進行多臺485氣體探測器串聯組網,支持Modbus通訊協議。

          3.開關量/繼電器輸出

          開關量信號:實際就是繼電器輸出信號,也叫開關節點信號,有常開/常閉之分。

          工作原理:當被檢測氣體濃度達到預設的報警值時,檢測儀指示燈由綠色變成紅色并閃爍提示,同時繼電器閉合,開啟相應的通風設備;當氣體濃度低于預設的報警值時,指示燈變綠,繼電器開關斷開,通風設備關閉。