氣體檢測報警器常規設置說明
氣體檢測報警器在工業上的領域應用是非常廣泛,它能及時的提供出工作環境中所需檢測的氣體的濃度,工作人員根據這些數據能夠科學的分析出是否進入該環境進行工作或者采取相應的措施能夠讓工作環境中的毒害氣體降低濃度。那么大家一般是否知道如何去操作氣體檢測報警器的常規設置呢?雖然一般我們購買氣體報警器后,對于報警值這些不用設置,但是由于很多時候一些特殊的情況下,都需要去改動其原定的設置,那下面由深國安電子給你們詳細講講氣體檢測報警器常規設置說明。
一、關于氣體檢測報警器警報點的設定:
通常的一般出廠設置只有A1警報值、A2警報值,可以根據用戶的要求單獨設定TWA警報值、S警報值、低濃度警報值。
(1)A1報警值:也稱為一級報警值,儀器檢測到氣體濃度高于A(yíng)1設定值時,儀器同時發出聲光、振動警報,警報值和警報類型可定制設定。
(2)A2報警值:也稱為二級報警值,儀器檢測到氣體濃度高于A(yíng)2設定值時,儀器同時發出聲光、振動報警,報警值和報警類型可定制設定。
(3)低濃度警報值:儀器檢測到氣體濃度低于設定值時,儀器同時發出聲光、振動類型警報,警報值和警報類型可定制設定。
(4)s報警值:儀器每隔一段時間記錄測量數據,記錄15個數據,即15分鐘內的數據,當該15個數據的平均值高于s報警值的設定值時,儀器同時發出聲光類型的報警,報警值和報警類型可以定制設定。
(5)TWA報警值:機器每10分鐘記錄一次測量數據,記錄48個數據,即8小時內的數據,當這48個數據的平均值高于TWA報警值的設定值時,機器同時發出聲光類型的報警,報警值和報警類型可以定制設定。
二、氣體檢測報警器零點設置:
氣體檢測儀是一種可靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,可配備可燃氣傳感器和可選兩種有毒氣體傳感器或可選四種有毒氣體傳感器或可選單種氣體傳感器。關于它的零點設置為:
第一,接通電源后,按下電源鍵,進入菜單頁面。
第二,按上下鍵可選擇菜單項目。
第三,選擇零點設置,點擊電源鍵進入,選擇氣體,看數字是否為0。
第四,如果數值不是0,從菜單進入零點微調,通過添加,減項將數值調,保存。
以上是氣體檢測器的設置,現在氣體檢測器的用途越來越廣泛,無論是環境監測、安全生產還是科研實驗都需要氣體檢測報警器的應用。
熱門推薦
-
氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線
2023-08-10
-
氣體檢測儀無法通訊如何處理
2023-07-03
-
氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明
2023-05-25
-
關于氣體檢測儀標識響應時間說明
2023-05-16
-
氣體檢測儀如何恢復出廠設置?
2023-02-02
-
氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明
2022-12-20
-
氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種
2022-12-20
-
影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些
2022-12-06
-
如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題
2022-12-01
-
什么原因會(huì )造成氣體傳感器發生交叉干擾的問題
2022-10-25