氣體探測器安裝過程中需注意哪些細節
氣體探測器一般在安裝過程中需要注意哪些細節問題嗎?據了解到很多小伙伴由于缺乏對儀器的專業性知識了解,由此造成出現很多一些安裝錯誤或者安裝不牢固的情況。例如當被測氣體的比重大于空氣時,氣體泄漏后向下逸出。氣體探測器應安裝在離地(30~60)cm處,傳感器位置應朝下。其次在雨季節,如果保養不當,氣體探測器很容易“濕”入侵,對其造成一定的測量數據影響。下面給氣體探測器安裝過程中需注意哪些細節等知識。
氣體探測器安裝過程中需注意哪些細節:
1.不能安裝在直接受蒸汽和油煙影響的地方;否則也是會(huì )出現一些量程不準確的情況。
2.不能安裝在送風口、通風機、門等風量大的地方;以免也是會(huì )造成對氣體檢測出現偏差。
3.不宜安裝在水汽和水滴較多的地方(相對濕度≥95%RH);否則后期也會(huì )造成對數據的誤差過大等情況。
4.不能在-40℃以下或55℃以上安裝;以免影響氣體。
5.不能安裝在強電磁場的地方,否則也是會(huì )造成影響對測量的數據不準確等問題。
6.當被測氣體的比重大于空氣時,氣體泄漏后向下逸出。氣體探測器應安裝在離地(30~60)cm處,傳感器位置應朝下。
7.在雨季節,如果保養不當,氣體探測器很容易“濕”入侵,對其造成一定的測量數據影響。
8.當被測氣體的比重小于空氣時,氣體泄漏后會(huì )向上逸出。氣體探測器應安裝在距天花板(30~60)cm處,傳感器位置應朝下。
9.氣體探測器在正常檢測時應防潮。但是,長期降雨容易使儀器受潮,造成設備腐蝕。如果儀表玻璃蓋未緊固到位或雨水濺入儀表板或儀表內部,將影響氣體探測器的正常工作。嚴重時,水會(huì )直接損壞關鍵部件傳感器,造成氣體探測器元件損壞而無法檢測,影響安全生產。