可燃氣體檢測儀高報和低報量程如何設置
一般可燃氣體檢測儀高報和低報量程報警值又是依據什么去設置的呢?例如我們經常會(huì )看到天然氣檢測儀、液化氣檢測儀等可燃氣體檢測儀(氣體探測器)的測量范圍標準為0-100%LEL,那么0-100%LEL是什么意思呢?如空氣中可燃氣體濃度達到其爆炸下限值時,我們稱這個場所可燃氣環境爆炸危險度為百分之百,即100%LEL。如果可燃氣體含量只達到其爆炸下限的百分之十可燃氣體檢測儀,下面接著主要你們講講可燃氣體檢測儀高報和低報量程如何設置。
可燃氣體檢測儀0-100%LEL是什么意思?
空氣中可燃氣體濃度達到其爆炸下限值時,我們稱這個場所可燃氣環境爆炸危險度為百分之百,即100%LEL。如果可燃氣體含量只達到其爆炸下限的百分之十可燃氣體檢測儀,我們稱這個場所此時的可燃氣環境爆炸危險度為10%LEL;對環境空氣中可燃氣的監測,常常直接給出可燃氣環境危險度,即該可燃氣在空氣中的含量與其爆炸下限的百分比來表示:[%LEL];所以,這種監測有時也被稱作“測爆”,所用的監測儀器也稱測爆儀器。
可燃氣體檢測儀高報和低報量程如何設置?
首先要知道可燃氣體檢測儀被測可燃氣屬于哪一種氣體,例如常見的可燃氣體區分有甲烷、異丁烷、丙烷、氫氣、苯類、酮類、醇類等。其次確定被測氣體的濃度,一般大部分情況都是檢測爆炸下限(%LEL),注:不同氣體的爆炸下限不同,如異丁烷是,甲烷5%,詳情可查jjg693-2004規程。也有部分可檢測ppm(百萬分之一)級,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
因此可燃氣體檢測儀測量量程為0-100%LEL,按照國家規定低報一般設置在15%LEL-25%LEL之間報警,高報一般設置為50%LEL報警,現在的可燃氣體報警器大部分低報警點設置為25%LEL。這里的100%LEL指的是氣體的爆炸極限值,也就是說當可燃氣體檢測儀顯示到100%LEL的時候才剛剛到達可燃氣體的爆炸下限。