四合一氣體探測器安裝教程指導
四合一氣體探測器安裝教程指導:
1.檢測比空氣重的可燃氣體或有毒氣體的檢測器,其安裝高度應距地坪(或樓地板)0.3~0.6m.
2.注:氣體密度大于0.97kg/m3(標準狀態下)即認為比空氣重;氣體密度小于0.97kg/m3(標準狀態下)的即認為比空氣輕.
3.檢測比空氣輕的可燃氣體或有毒氣體的檢測器,其安裝高度宜高出釋放源0.5~2m.
4.四合一氣體探測器宜安裝在無沖擊,無振動,無強電磁場干擾的場所,且周圁有不小?.3m的凈空.
5.四合一氣體探測器的安裝與接線按制造廠規定的要求進行,并應符合防爆儀表安裝接線的有關規定.
關于四合一氣體探測器聯動報警主機系統安裝
1)當工藝裝置或儲運設施有中心控制室時,指示報警器或報警器應安裝在中心控制室內.
2)當工藝裝置或儲運設施設有中心控制室以外的其他控制室或操作室時,其操作管轄區內設置的可燃氣體和/或有毒氣體氣體探測器或報警器,宜安裝在該控制室或操作室內;需要時,其報警信號再轉送至中心控制室.
3)指示氣體探測器或報警器,應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖.
4)一般報警用的報警系統,可使用普通儀表電源供電.
5)下列情況的檢測報警系統,應采用不間斷電源(UPS)供電;
6)與自動保護系統相連的可燃氣體或有毒氣體的檢測;
7)關于四合一氣體探測器安裝環境,建議人員常去場所的可能泄漏Ⅰ級(極度危害)和Ⅱ級(高度危害)有毒氣體的檢測.