有毒氣體檢測儀和可燃氣體檢測儀有什么區別嗎
有毒氣體檢測儀和可燃氣體檢測儀有什么區別:
一、核心元件氣敏元件的差異(主要差異):可燃氣體檢測儀報警采用催化燃燒式氣敏元件;有毒氣體報警采用電化學式有毒氣體報警原理。
如果要檢測有毒氣體,需要一對一的傳感器,因為不同的有毒氣體傳感器是不一樣的,例如氨氣,氯氣,硫化氫等,常見的有毒氣體。
若為探測可燃氣體(易燃易爆氣體),則傳感器可通用,但每種氣體的標定系數各不相同。不同的易燃氣體具有不同的化學性質,不同的爆炸極限值,因此用戶一般請根據實際不同氣體設定不同的報警值,如果您對氣體的爆炸極限值也不清楚,請提供您的探測地點的氣體名稱,建議咨詢深國安相關技術人員將根據最低氣體類型進行標定和校準,確保該區域達到安全防護。
二、不同的顯示濃度單位:可燃氣體報警器以%LEL表示;有毒氣體報警器以PPM表示。
三、探測空間范圍有差異:可燃氣體報警半徑約7.5m,有毒氣體報警半徑約1.5m。
此外,由于易燃氣體和有毒氣體使用的氣敏元件不同,其核心技術(程序)和電路板也不同。
除上述主要差異之外,其它差異均為:可燃氣體報警器與有毒氣體報警器外觀基本相同,均為超標報警。也許顧客會(huì )問,這么多氣體怎么能生產出一個外觀呢,因為氣體有幾百種,如果每種氣體都能生產出一個外觀,那就不切實際了,這有利于提高氣體報警制造商的生產效率,節約外殼模具費用,從而減少顧客的定制時間,降低顧客的購買成本。