丁烷氣體報警器報警值是多少
丁烷氣體報警器是檢測空氣中丁烷氣體濃度的儀器,目前丁烷報警器廣泛應用于石油、天然氣、化工、油庫等存在有毒氣體的石化行業行業。用于檢測室內外危險場所的泄漏,是保證生產和人身安全的重要儀器。當被測場所存在有毒氣體時,報警器將氣體信號轉換成電壓信號或電流信號,并傳輸到報警儀器,報警儀器顯示有毒氣體爆炸下限的百分比濃度值。當有毒氣體濃度超過報警設定值時,會(huì )有聲光報警信號提示,值班人員及時采取安全措施,避免發生爆炸事故。那么丁烷氣體報警器報警值是多少呢?可能非專業人員,不少用戶對此不懂怎么去設置。那下面給大伙詳細講講關于丁烷氣體報警器報警值是多少等問題。
丁烷氣體報警器報警值是多少,怎么設置?
1)丁烷氣體的測量范圍應為 0~100%LEL;
2)丁烷氣體的一級報警設定值應小于或等于 25%LEL;
3)丁烷氣體的二級報警設定值應小于或等于 50%LEL;
關于丁烷報警器安裝的注意事項
1.丁烷氣體報警器在安裝過程中必須小心避免損壞探頭;
2.丁烷氣體報警器是具有聲光顯示功能的安全儀表,應安裝在工作人員容易看到和聽到的地方,以便及時消除隱
3.報警控制器的安裝高度一般應為160cm-170cm,以方便維修人員的日常維護;