氣體檢測儀四線制和三線制連線有什么區別
目前氣體檢測儀的連接方式上區分有RS485四線制和4-20mA三線制兩種接法,不過很多用戶搞不懂這兩者的連接方式上有什么不同。一般來說氣體檢測儀四線制多為RS485輸出信號,其布線多為總線制,即手拉手串聯布線。四線制的報警器中通常有四個接線端子,分別對應供電正負和485信號正負,一般端子表示分別為VGAB,在四線制接線中,只需要將每個氣體檢測儀的VGAB端子串聯至另外一臺報警器的VGAB端子即可。那么下面由深國安給大家主要講講氣體檢測儀四線制和三線制連線有什么區別。
氣體檢測儀四線制和三線制區別說明:
1.四線制連接方式
氣體檢測儀四線制多為RS485輸出信號,其布線多為總線制,即手拉手串聯布線。四線制的報警器中一般有四個接線端子,分別對應供電正負和485信號正負,一般端子表示分別為VGAB,在四線制接線中,只需要將每個可燃氣體探測器的VGAB端子串聯至另外一臺報警器的VGAB端子即可。
2.三線制連接方式
氣體檢測儀三線制接線主要見于4-20mA輸出信號。4-20mA的輸出信號意思是指最小電流為4mA,最大電流為20mA。這種方式的氣體報警器多為分線制布線,即每個報警器單獨布線到氣體報警控制器。
然而氣體檢測儀4-20mA三線制的連接方式上,一般有一根線是供電電源的正,一根是信號的正,一根是公共的負極,接線端子分別用VSG來代表。正常接線的話只需要將氣體檢測儀和控制器對應通道的VSG三個端子分別一一對應接線即可。
相關資訊:氣體檢測儀如何解決誤差較大的情況
熱門推薦
-
氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線
2023-08-10
-
氣體檢測儀無法通訊如何處理
2023-07-03
-
氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明
2023-05-25
-
關于氣體檢測儀標識響應時間說明
2023-05-16
-
氣體檢測儀如何恢復出廠設置?
2023-02-02
-
氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明
2022-12-20
-
氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種
2022-12-20
-
影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些
2022-12-06
-
如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題
2022-12-01
-
什么原因會(huì )造成氣體傳感器發生交叉干擾的問題
2022-10-25